    随着通信设备的大规模使用.雷电以及操作过电压造成的危害越来越严重。防雷检测机构发现以往的防护体系已不能满足通信网络安全的要求。可根据弱电设备的不同功能及不同受保护程度和所属保护层确定防护要点作分类保护;根据雷电和操作过电压危害的可能通道从电源线到数据通信线路作多级保护。
    (1)电源部分防护。因弱电设备的电源雷电侵害主要是通过线路侵入;对380V低压线路进行过电压保护,按国家规范应有3部分:在高压变压器后端到二次低压设备的总配电盘问的电缆内芯线两端对地加避雷器或保护器,作一级保护;在二次低压设备的总配电盘至二次低压设备的配电箱间电缆内芯线两端对地加装避雷器或保护器,作二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端对地加装避雷器或保护器。作为三级保护。目的是用分流(限幅)技术,即采用高吸收能量的分流设备(避雷器)将雷电过电压(脉冲)能量分流泄人大地,达到保护的目的。分流(限幅)技术中采用的防护器品质、性能的好坏是网络防护的关键,因此.选择合格优良的避雷器或保护器至关重要。
    (2)信号部分保护。对于信息系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护跟据所属保护区的级别确定,精细保护根据弱电设备的敏感度来确定。
    (3)接地处理。要求有一个良好的接地系统,因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄人大地,从而保护弱电设备安全。如果机房接地系统做得不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件。甚至还将危害作人员的生命安全。另外防干扰的屏蔽问题、防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。
    弱电设备保护对于企业和家庭都是重要的一环,选择专业的防雷检测机构进行防雷检测是对个人及财产安全的最好保障。